成都镀锌钢板风管是以镀锌钢板为主要原材料,经过咬口、机械加工成型,具有现场制作方便,同时具有可设计性,是传统的通风、空调用管道,同时随着技术的发展,由以前的手工制作改变为现在的全部机械化生产,具有效率高,加工尺寸**等优点。那么我们在安装的时候,需要注意那是事项呢?
1、风管采用镀锌钢板,其厚度应符合GB50243-2002下表选用以下规定:
类别 风管直径或长边尺寸 |
矩形风管 |
|
中低压系统 |
高压系统 |
|
80~320 |
0.5 |
0.8 |
340~450 |
0.6 |
0.8 |
480~630 |
0.6 |
0.8 |
670~1000 |
0.8 |
0.8 |
1120~1250 |
1.0 |
1.0 |
1320~2000 |
1.0 |
1.2 |
2500~4000 |
1.2 |
1.2 |
2、形风管的弯管,可采用内弧型或内斜线矩形弯管。当边长A大于或等于500mm时,应设置弯管导流片。矩形风管的三通或四通,可采用分叉式或分隔式。
3、风管与法兰连接,翻边应平整,宽度应一致且不小于6mm,并不得有开裂及孔洞,对角及翻边缝应涂上密封胶。
4、风管法兰制作应先做好模具。模具做好后检查模具的几何尺寸,对角线是否符合设计及规范要求,检查无误后进行下料、校直、钻铆钉孔(孔距不大于150mm)、组装、焊接、钻孔。另外对边长大于800的风管应加固措施。
5、成都镀锌铁皮风管安装过程中,进行风管分段检漏测试。风管制作安装后,要检验合格才交付下步保温工序。
6、风管吊杆的末端要满足调节风管标高的要求,吊杆制作好后,根据风管的布置位置进行安装,水平风管的间距不大于3m,垂直风管不大于4m。
7、风管支吊架、防火阀、电动风阀等部件安装处必须单独设支吊架处,一般风管每隔3米左右设支吊架一个,支吊架的作法可参照采暖通风国家标准图集。
8、风管支、吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处。吊杆不得直接固定在法兰上。每隔两个吊架用角铁设置一个防晃动支架。
9、风管之间根据法兰不同的型式进行连接。一般风管联接处应放置3.5mm厚的阻燃密封板条。密封板条接头处采用45°或60°,不得采取直接缝,**接口吻合,联结后的风管应严密。
以上9点就是兴历亮暖通对成都镀锌铁皮风管安装时需要注意事项的讲解,希望对大家有所帮助!