在成都镀锌铁皮风管施工过程中,有以下几个要点需要特别留心下:
1、镀锌铁皮风管道穿墙时应用不燃保温材料封堵如岩棉。
2、镀锌铁皮风管道安装时其内应边安装边穿尼龙线,以便于严密性检测时拖动行灯检测,严密性检测前应准备150W安全行灯与至少50米电线。
3、编号时应注明系统名称层别、序号、断面规格、每节长度等。
4、支吊架安装时膨胀栓孔深度为膨胀螺栓导管长度加1~1.5CM .
5、支架及成都镀锌铁皮风管道安装时应拉线安装,以便于安装完毕调整直线度与平面度。镀锌铁皮风管道吊杆应垂直,同一规格镀锌铁皮风管道的吊杆应在一条长度方向直线上。
6、管道安装调直后应就法兰连接部位重新用阻燃密封胶密封。
7、吊杆与托架联接时固定螺母托架上部一个、下部两个,并加防振橡胶垫厚10MM ,以防镀锌铁皮风管道振动时螺母松动。
8、较长的管道有高差变化时,应在低处应根据客观实际情况设置接水盘,并有水封。
9、直径或长边大于630MM的风阀处应单独设置支吊架,风阀方向应正确,防火阀距墙不得大于200MM.
10、镀锌铁皮风管道穿越防火卷帘及防火墙时应设置防护导管,导管厚度不得小于1.6MM,导管与镀锌铁皮风管道间用不燃保温材料封堵(如岩棉)。
以上十点均由兴历亮暖通为您总结出来的成都镀锌铁皮风管施工中需要留意的注意点,希望对您有所帮助!