如何检验安装完毕的成都不锈钢焊接风管是否漏风

作者:admin     发布日期: 2019-08-15     二维码分享

不锈钢焊接风管安装完毕,需进行漏风量测试,依据规范规定,风管的漏风量检测采用漏光法定性和漏风量测试定量检测相结合的方式,漏光法适合于中、低压系统的严密性检验;漏风量测试适合于中压系统的抽检和高压系统的悉数检测。

不锈钢焊接风管的漏光法检测漏光法检测是采用光线对小孔的强透视力,对系统螺旋风管严密程度进行定性检测的方法,其检测方法在黑暗的环境下,在风管内用一个电压不高于36V、功率在100W以上的带保护罩的灯泡,从风管的一端缓缓移向另一端,试验时若在风管外能观察到光线,则说明风管有漏点。

不锈钢焊接风管的漏光法检测采用分段检测、汇总分析的方法,被测系统的风管不允许有多处条缝形的漏光,低压系统下的风管每10米接缝,漏光点不多余2处,100米接缝平均不大于16处;中压系统下的风管每10接缝,漏光点不多余1处,100米接缝平均不大于8处为合格。

通过以上的讲解,您对于成都不锈钢焊接风管是否漏风检测学会了吗?